主题:三相全控桥常烧可控硅
点击:814 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhouwenhua
我们公司有数套中频炉,属AC-DC-AC,AC-DC用的是可控硅三相全控桥,用电抗器滤波。由于负载不可避免有经常接地现象,造成常烧可控硅,并多为固定的几个,且多为共阴极组。请教各位师兄有何良策?在此先谢谢了!
07-12-08 18:22
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
串联快熔!
07-12-08 21:12
2楼
编辑
引用
管理
ming51385
限流保謢
07-12-09 03:48
3楼
编辑
引用
管理
zhouwenhua
几位仁兄说的也不是没有道理,但应该说电源本身有比较完善的保护,也是灵敏可靠的。经验证明,硅多是因为电流上升率太大而烧的。问题是为何多在固定的几个,并多是在共阴极。谢谢大家!