主题:C200HS CPU01不小心在电源接错,不知里面哪部分坏了?
点击:4013 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
ZCMY
C200HS CPU01不小心在3-4端子短路情况下(3-4端子开路输入220V电压,短路输入110V电压),电源接了220V,以为只是保险丝烧了换上一个又烧了,不知里面哪部分坏了?大家不知是否碰到这种情况?
04-03-26 21:23
1楼
编辑
引用
管理
luyl
里边开关电源烧了。因为接220V电源时,如果3—-4端子短路。220V电压将通过倍压整流输出600V电压,比正常时大一倍很有可能把开关管等元件击穿。
04-03-26 21:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是烧了,但不知是哪些元器件烧了?
04-03-26 21:50
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
打开机器,将明显烧坏的件除掉,(一般1-3个)换上新保险试一下,如ok换上同规格件就行了。一般是压敏电阻。
如不行只好换电源了,(非常不幸)费用大约1700.00
04-06-12 22:46
4楼
编辑
引用
管理
machelec
不知道问题是如何解决的?ZCMY,讲讲吧!
04-09-10 18:36
5楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
一般是开关管烧了!找个同型号的场效应管换上一般就好了!
04-09-10 20:04
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还没有解决;
我用一个完好的C200H-PS221内的开关电源换上去,CPU上的ERR灯就一直亮,不能与电脑联机,可能烧的除了开关电源部分之外,控制板上的线路也有烧坏的部分;
04-09-10 21:59
7楼
编辑
引用
管理
wayy
同意4楼的意见可能是压敏电阻烧了.本人也有过一次类似的经历.
04-09-10 23:19
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可是我已经把整个开关电源给换了还是不行了,ERR灯常亮!
说明程序控制板上的元件也有烧坏的!
04-09-11 08:19
9楼
编辑
引用
管理
2066825
你惨了,CPU板有问题了,估计报废了。要不就一个元件一个元件的换上去试。
04-09-11 08:27