主题:扩展模块通信问题
点击:1271 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jupppp
我用FX2N-48MR+16MT+4AD-PT+2AD做温控和脉冲输出,单独程序工作都可以,联起来后面的单元都不能工作,请问是否通讯问题,怎么解决?多谢了.
07-12-01 15:57
1楼
编辑
引用
管理
jupppp
顶一下吧
07-12-01 16:00
2楼
编辑
引用
管理
ranfw
好象扩展后面不能直接接特殊模块!!!
07-12-01 22:57
3楼
编辑
引用
管理
xlian
检查程序吧,16MT不占用扩展模块号
07-12-01 23:42
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是你把特殊模块的站号设重了;