我是用的一台电磁流量计在开泵之后延时1分钟才能显示!
在以前都是马上就显示了!
现在确定管道中也是满水的!!
请问这是什么原因啊??
各位帮忙解释以下!!
07-11-23 13:58
1楼
编辑
引用
管理
FLOWORLD
1 确定刚开泵管道是否满管
2 流量计安装位置是否过高
如果再有其他问题可以交流