望哪位好心前辈指教:
我现在用一台三菱GOT1000触摸屏控制两台FX2N-128MR的PLC,请问如何实现?如何做屏中软元件的地址?望好心前辈指点在下,我深表感谢
07-11-21 20:10
1楼
编辑
引用
管理
wudp
先做两台PLC之间的通迅
再做人机跟随便一台的通迅
人机不能设置两个端口跟PLC通迅
07-11-21 23:30
2楼
编辑
引用
管理
zhaolin22
PLC通讯用485可以实现,我看完屏的手册,都没讲到一屏多机的软元件地址的设置方法和PLC参数设置方法
07-11-22 19:15
3楼
编辑
引用
管理
zhaolin22
我以前用杂牌屏做一屏多机,很简单,比如第一站PLC的软元件地址就是1#X10,第二站就是2#X10,三菱的是怎样我就不知,
07-11-22 19:18
4楼
编辑
引用
管理
rainly
我用的是profaceGP2600系列的触摸屏也遇到这种问题!!晕死了!一屏多机的软元件地址的设置方法和PLC参数设置方法斗殴不知道怎么搞的....
12-03-28 16:20
5楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
回答得已很详细了!
12-03-28 19:11
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
像三菱的GT12系列屏只是同时连接两个PLC,在软件中设置好后,每个元件指定地址时会让你选择是哪个通道
如下图,一个开关,会让你选择是那个PLC