主题:求教....250变压器配置240的电缆是否可以
点击:3986 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
张先生zhb
请明白的老师赐教.
07-11-14 10:33
1楼
编辑
引用
管理
苏州技师
可以
07-11-14 16:38
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
浪费
07-11-14 18:04
3楼
编辑
引用
管理
苏州技师
要用交联聚乙烯绝缘电力电缆。240四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为375A,空气敷设时安全载流量为516A。
07-11-14 19:31
4楼
编辑
引用
管理
陈景廉
浪费
185的可以了
07-11-14 21:44
5楼
编辑
引用
管理
苏州技师
185四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为325A,空气敷设时安全载流量为438A。
185四芯聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为265A,空气敷设时安全载流量为264A
07-11-15 18:36
6楼
编辑
引用
管理
张先生zhb
谢谢大家的帮助.谢谢你苏州技师和其他热心的朋友.
07-11-16 08:28
7楼
编辑
引用
管理
aiaoyuan
250KVA变压器额定电流 I:361A, 185mm2电缆明敷安全载流量:444A,240mm2电缆管敷安全载流量:349A 请选择。