主题:求教....250变压器配置240的电缆是否可以

点击:3986 回复:7

请明白的老师赐教.
07-11-14 10:33
可以
07-11-14 16:38
浪费
07-11-14 18:04
要用交联聚乙烯绝缘电力电缆。240四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为375A,空气敷设时安全载流量为516A。
07-11-14 19:31
浪费
185的可以了
07-11-14 21:44

185四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为325A,空气敷设时安全载流量为438A。
185四芯聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为265A,空气敷设时安全载流量为264A
07-11-15 18:36
谢谢大家的帮助.谢谢你苏州技师和其他热心的朋友.
07-11-16 08:28
250KVA变压器额定电流 I:361A,  185mm2电缆明敷安全载流量:444A,240mm2电缆管敷安全载流量:349A 请选择。