主题:单相电机配变频器能行吗?
点击:3419 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
雾海孤帆
我要做个砂带机,需要单相电机配变频器
07-11-11 12:42
1楼
编辑
引用
管理
goalesun
单相电机公共线接变频器u,可以用,功率在2kw下。最好用三相电机,单相电入。
07-11-11 13:21
2楼
编辑
引用
管理
雾海孤帆
买单相变频器,用220v电、配三相电机,是这意思吗?需不需要专门的变频电机?不能直接驱动220v电机吗?
07-11-11 23:20
3楼
编辑
引用
管理
goalesun
买单相变频器,用220v电、配三相电机220v接法,肯定行.。不需要专门的变频电机,频率20-60hz。上面说的是单相电机(无电容)的情况。