主题:s7-400,s7-300,s7-200通过PROFIBUS-DP联网
点击:6460 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
liyang888888
我有西门子的PLC想以400为主站300和200为从站,可是联不起来,是怎么回事?请各位大侠请教!
04-03-23 10:57
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
通讯设置有问题吧
04-03-23 11:11
2楼
编辑
引用
管理
liyang888888
我设置400为主站,通过编程电缆和PC相联。300和200为从站可是在硬件配置设置完存盘编译的时候提示有错误!
04-03-23 21:40
3楼
编辑
引用
管理
zyhml
一个一个的连看看问题出在那里
04-03-24 09:20
4楼
编辑
引用
管理
dzfa
可能是硬件配置不完整,有些信息没有设置
04-03-24 11:58
5楼
编辑
引用
管理
liyang888888
谢谢DZFA的指教,小弟现在只联400和300还是联不起来!不知是设一个DP网呢还是设两个!另外还应注意点什么? 我的E=MEAL是liyang888888882003@yahoo.coml.cn
qq是68077720希望和你做朋友。
04-03-25 00:05
6楼
编辑
引用
管理
dzfa
400和300在一个DP网中,然后在400的网络组态中加入一个300站,就可以配置参数了。
04-03-25 15:14
7楼
编辑
引用
管理
ersacn
你在硬件配置设置完存盘编译的时候提示有错误,说明你在配置时有问题。在STEP7中,对S7-400进行硬件配置。设定一个DP总线。400为DO主站。再将300,200挂在总线上。定义好地址和I/O地址。300的硬件型号不要搞错。200是通过EM277挂在总线。总之,先要在硬件配置设置完存盘编译的时候提示无错误。程序中要加上OB85,OB86,OB121等关于硬件诊断的OB块。以便总线有故障,PLC不会STOP!
04-03-25 15:20
8楼
编辑
引用
管理
haozq
楼主肯定是硬件没配置好啊
04-03-29 19:33
9楼
编辑
引用
管理
ljpwin
配置网络关键是地址和交换区,地址还好说,交换区往往被忽视。请检查一下!
当然前提是单个硬件设置没问题.
04-04-21 16:18