登录
首页
嵌入式系统
嵌入式系统
回帖
发帖
正文
主题:求教:a/d卡与传感器连接。
点击:7556 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
r310sc
偶用的a/d卡是1-10v输入的,而温度传感器是24v 4-20ma的,请问各位高手两者如何连接,不要笑话偶,偶是初学者。谢谢。
04-03-23 08:42
1楼
编辑
引用
管理
flydragon
加一个500欧姆的精密电阻,可以将4~20mA的电流信号转化为1~5V的电压信号。
04-03-23 10:08
2楼
编辑
引用
管理
r310sc
十分感谢。是
. 24v------|传感器|-----|-----|500电阻|------|---------------地
. | |
. |___|a/d 卡|____|
这样接吗?
04-03-23 10:35
3楼
编辑
引用
管理
r310sc
有点变形了。请教接法是否正确。
04-03-23 10:36
4楼
编辑
引用
管理
310dc
应该是250欧姆电阻。
04-04-16 15:43
5楼
编辑
引用
管理
碧海云天
如果是4~20mA的输入的话,并上一个125欧姆的精密电阻就可以了,也可以试着换一下板卡。
04-04-22 14:21
6楼
编辑
引用
管理
310dc
应该是250欧姆,u=i*r 5=0.02*250 1=0.004*250
04-04-28 10:48
7楼
管理
wkdabao
该帖内容不符合相关规定!
04-04-28 13:38
8楼
编辑
引用
管理
zjp760216
在深圳哪家公司是做A/D卡,要求:1、能将0——10V电压转为数字量;2、分辩率:精确到小数点后3位数;转换速度:至少100次/S
04-07-07 11:48
9楼
编辑
引用
管理
杨国新
^_^,又学了一招,谢谢!
04-07-08 23:15