登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:请教开关电源和仪表问题
点击:1328 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zhouqiang021
前2天去处理了一个事情。仪表是DC12V供电的,开关电源输出DC12V,但是奇怪的是当开关电源和仪表连接时,用万用表测得开关电源的输出为0V,但是将线断开,开关电源输出就正常了,由此可以判断开关电源是好的,就应该是控制器出了什么问题,我想请教的就是是什么原因产生的这种情况呢?
第一次遇到这样的问题,还希望各个高手多多指教!
07-11-08 13:33
1楼
编辑
引用
管理
nhsl
估计你的控制器出现故障,比如说:短路
07-11-08 17:42
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
仪表电源输入端短路,或是电源反接了。
07-11-08 18:37
3楼
编辑
引用
管理
dlr
开关电源和仪表连接时,测量一下电流有多大?
07-11-08 19:48
4楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
按理说短路会烧掉开关电源啊,但是电源又是好的~!
一直很郁闷啊~!呵呵,大家继续
07-11-13 17:34
5楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
电源不可以直接并联使用...基本常识啊
你的开关电源带保护的,所以你一连接就没有输出了
07-11-13 18:13
6楼
编辑
引用
管理
我是大海
肯定是短路了,电源有保护作用
07-11-13 20:48
7楼
编辑
引用
管理
小马0513
开关电源的输出容量很小的,当外部回路短路时开关电源自动保护,切断对外的电源输出,你查一下你的控制器电源端是否有短路情况。
10-04-01 13:09
8楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
可能是你的仪表短路了,造成开关电源短路保护功能启动,当你拆开连线,开关电源有自动恢复功能。台湾明伟的开关电源就是这样的。
10-09-25 20:17