主题:SEMATIC S7 5.4中哪里有系统100ms的信号
点击:5578 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
a09002412
本人刚接触SEMATIC S7 5.4这个软件,写个梯形图的时候想找个100ms信号跳变一次的系统自带的信号,可是找了半天没找到,是在libraries里面么?哪位知道的教教我下,万分感谢
07-11-02 09:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
硬件组态-》CPU属性-》Clock Memory填入M地址,此时通过读取M的不同位就得到不同的时间脉冲型号,但是正好100ms的信号是没有的。
您只能通过使用一个定时时间为100ms的定时其自行编写程序来获得100ms的时钟脉冲,这类闪烁程序在网络以及教程中都能找到哦。
07-11-02 10:12
2楼
编辑
引用
管理
a09002412
谢谢LS,但是我有句话不理解,“读取M的不同位就得到不同的时间脉冲型号"是什么意思?
M不是中间变量吗?不同位是什么的?
07-11-02 10:42
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因为您填入的是MW,那么根据M的位不同其对应的时钟脉冲是不一样的,您可以在您手册的附录中找到其对应关系。
07-11-02 10:49
4楼
编辑
引用
管理
721005
下载SEMATIC S7 5.4软件的请到这个网站:
http://www.zggkzy.com/zaisoft/
07-11-08 13:44
5楼
编辑
引用
管理
osp321
up
07-11-09 19:09
6楼
编辑
引用
管理
hsl1986
谢谢分享!!!
08-04-18 08:14
7楼
编辑
引用
管理
rehe_1314
用定时器做一个方波或是脉冲不行吗。
非要用功能块的话,可调用SFB43脉冲发生器标准模块。
08-12-11 11:26
8楼
编辑
引用
管理
freemanskull
引用
cvlsam
在 2007-11-2 10:49:00 发言
【内容省略】
填入的应该是MB吧!
09-01-16 16:06
9楼
编辑
引用
管理
baibai2157
MB每一位的脉冲时间不同,编程测试一下找到需要的在用到你的程序中,非常方便
09-02-16 21:56