登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于变频恒压供水系统运行的一点问题请教
点击:1380 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
yzy
我公司新上一套恒压供水装置,安装调试均完毕,在运行中也能达到稳定的压力值。但是当管网中不需要水时,即压力值长时间不波动时,变频器仍然有一个较高频率的输出。由于我们采用的非循环管道,在泵的出口安装有一单向阀,这样,就导致泵长时间的运转后发热发烫。请问这种现象是否正常?能够通过调节PID参数实现泵的停机。
07-10-29 11:34
1楼
编辑
引用
管理
lpzr001
把系统的休眠功能调出来就好了。还不行在水系统里加个气压罐
07-11-12 14:52
2楼
编辑
引用
管理
yzy
通过在管道出口安装流量计,我们用流量计的流速来停泵,即当压力值达到设定的压力,且流速在一定的时间为低于设定的流速时,泵停机。通过一段时间的使用,效果较好。但现在出现了另外一个问题:
我们设定的压力为200kpa,此时泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力,最大只能达到180kpa,此时出口流速低于设定值。我们的管网较长,我们初步考虑是管网中存在气栅,导致压力上不去。请问各位在使用中是否也碰到类似的问题?该如何解决?
07-12-07 16:13
工控新闻
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
更多新闻资讯