主题:请教个ABB510系列的问题`
点击:1290 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
电气@工程
ABB 510系列是不是 11号端子和12号端子一定要短接?(即:GND 和 DCOM 是不是一定要短接?)
不短接会有什么问题?
07-10-24 10:21
1楼
编辑
引用
管理
月泽
对 我们单位的也是这么接的 到底为什么,我也不清楚,望知道的达人能指导一下。。。
07-10-24 21:05
2楼
编辑
引用
管理
风云动
谢谢楼上兄弟的回复,你回了我2个贴了,很感谢,再看看你的资料是最终用户,我就放心了,证实了我的判断没错.
再次感谢下``
07-10-25 10:47
3楼
编辑
引用
管理
ahuang1234
数字输入端子有PNP和NPN两种接线方式:你说的GND和DCOM短接是PNP接线方式;还有NPN接线方式是+24V和DCOM短接。