主题:FX1N-40MR故障

点击:1182 回复:5

RUN灯亮输入输出全无反映,请问是什么原因        谢谢
07-10-23 22:28
输入点给信号了吗?
07-10-24 10:08
给了,COM接+24V,X0....接负
07-10-25 22:22
com接“0”或“-”,X不用接;完全可以都不用接
拜托先了解一下,看看资料,
07-10-26 08:30
这样可能会烧毁;
07-10-26 08:58
直接把x0与COM短接对应的X0指示灯就亮了;