我公司在工地上准备接两台CO2气体保护焊机,每台32KVA.由于是临时接线,我想用6平方的线带两台机子,可以吗?请高手指点一下,谢谢!
07-10-20 10:16
1楼
编辑
引用
管理
xiafuzhong
忘了说了,这根线有50米长.
07-10-20 10:27
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我想应该没什么问题。
07-10-20 12:58
3楼
编辑
引用
管理
mi2007
2台同时工作是不是细了点
07-10-20 19:31
4楼
编辑
引用
管理
jkly021
如果是三相的可以用一台,如果是单项的那完全不够用
如果是三相的应该用25铜电缆
07-10-20 20:56
5楼
编辑
引用
管理
xiaoming2050
55A
07-10-23 20:51
6楼
编辑
引用
管理
take51
当然不够用了。
07-10-23 21:30
7楼
编辑
引用
管理
htx
如果是间断性的应该是可行的,如果是要连续工作的话那就有不行了!
07-10-23 21:41
8楼
编辑
引用
管理
张启忠
四楼意见可行,支持
07-11-16 22:25
9楼
编辑
引用
管理
qiuyu9394
三相一台机还是可以工作的,但是不要工作的太久。
07-11-17 20:07