主题:三菱PLC故障咨询
点击:1173 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lzhnym
我有一台三菱PLC,型号FXos-20MR,通电Y1就亮灯,请问是什么原因?
07-10-09 09:52
1楼
编辑
引用
管理
carl
检查一下程序先。
07-10-09 09:56
2楼
编辑
引用
管理
cnsdwsm
支持楼上
07-10-09 10:18
3楼
编辑
引用
管理
lzhnym
程序清空了还是照样,是什么原因啊?
07-10-10 10:20
4楼
编辑
引用
管理
daizhi
电路板短路
07-10-10 14:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把程序开关放到STOP位上,不亮说明是程序让Y1输出的,是正常的;
07-10-10 20:37