主题:FX1n能不能连接FX1n-1DA-BD和FX1n-485BD?
点击:1535 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
葛昌盛
网上下载资料这样说:FX1n PLC主单元上只能使用一个扩展板,不要试图使用两个或者更多的扩展板(这些扩展板不会运行)。
FX1n能不能连接FX1n-1DA-BD和FX1n-485BD?
FX1n-1DA-BD控制流量,FX1n-485BD和变频器通讯。
07-10-06 14:04
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2个不能同时使用;
07-10-06 15:22
2楼
编辑
引用
管理
wudp
主机只有一个位置来安装BD板
07-10-06 18:23
3楼
编辑
引用
管理
葛昌盛
有什么办法解决么?
各位大虾教教啊
07-10-07 07:34
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用FX2N-2DA;
07-10-07 09:20
5楼
编辑
引用
管理
葛昌盛
能和FX1n连接么?
以前没有用过
07-10-08 16:48
6楼
编辑
引用
管理
葛昌盛
能和FX1n连接么?
以前没有用过
07-10-08 16:49
7楼
编辑
引用
管理
葛昌盛
FX2n-2DA可以连接到FX0n,FX2n和FX2nc系列的可编程控制器
手册上没有说可以连接FX1n
各位大侠指教下啊
07-10-09 08:18
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-2DA可以接在主机FX1N上;
07-10-09 08:32
9楼
编辑
引用
管理
葛昌盛
谢谢!!