主题:请教开关柜降温所用的风机!

点击:3889 回复:12

我们要对开关柜的触头进行降温,准备采取风冷的方法,准备每台柜里安装两台风机,请问能达到很好的降温效果不?而且像给开关柜降温用的一般都是什么样的风机啊?
望高手指点,不胜感激!
07-09-28 08:41
没听说过,更没见过
07-09-28 12:49
我这里用普通100多瓦的2个风机在开关柜外面吹,上下侧各一个,开关柜门对应触头处开6个12x12cm的孔,用着还可以
07-09-28 13:20
谢谢你
可我们要求把风扇安装在里面
估计也就可以安100多瓦的,大的也安不了
我还想请问你们的风机买的什么牌子的,多少钱买的?
07-09-28 13:50
没见过装在里面的。我觉得装两个在门上还不错。上面吸下面排
07-09-28 19:27
我们工厂的所有控制柜上都有热管式的散热装置
07-09-28 20:24

引用 周长锁 在 2007-9-28 13:20:00 发言【内容省略】

可以!
07-09-28 21:20
不要看多少W,要看风量多少才重要,有些功率似好大,但风量少。。。
07-09-28 22:05
高压开关柜安在里面怕绝缘距离不够
最后修改:2007-9-28 22:11:15
07-09-28 22:10
热管式装置是原来就有的,还是后来加上去的啊?
07-09-29 16:48