主题:RSVIEW问题请教高手!!!!!
点击:1598 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
LUJUN7419
我将一个RSVIEW项目从上位机拷贝到另一台计算机,将英文的显示画面改为中文(其余什么都没改,包括通讯。通道,节点)重新拷贝到上位计算机,项目能够运行但所有标签无法寻址。
07-09-25 14:35
1楼
编辑
引用
管理
smbmyok
当然没法寻址了,RSVIEW中的标签以前是对应RSLogix 编程软件中每个标签位置的
07-09-25 19:44
2楼
编辑
引用
管理
WM1994
把中文改回英文
07-09-26 09:58