主题:请教三菱伺服E6报警问题~

点击:3426 回复:3

请教大家一个问题,三菱伺服控制器,一上电就出现AL E6报警,查说明书是紧急停止断开,但是我们没有设置紧急停止按钮,而且我们照书上说的,查了EMG和SG两端之间并没有断开。但是报警仍不能解除,请问还有什么原因能导致E6报警?谢谢大家
07-09-21 15:22
EMG和SG虽然接了但不一定能解决问题
要看有没有电源
三菱伺服手册上的虽然是短接了,但是用了内部电源
你的现象应该是没有使用内部电源
07-09-21 15:53
我的设备也是,刚开始报“欠压”,过一会报“E6”,往往过半小时后才能正常启动。不知怎么回事?
10-06-16 15:30
报E9我可以修好,QQ67279518
11-01-21 00:11