主题:求助(在线等)CP 343-1 1EX21-0XE0上电后,STOP灯和SF都亮,拨到RUN后还是一样?

点击:1733 回复:2

请问是不是模块坏了?硬件配置用的是1EX20-0XE0,应该可以用吧?前面一个DI16/DO16模块运行正常,取掉重新硬件组态后还是同样的问题,CP343-1好象运行不起来?
07-09-06 15:27
你有没有给CP343-1模块分配Subnet:Ethernet(1)?
07-09-06 16:44
果然是上面这个问题,多谢老兄啦!
07-09-06 16:51