登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]星三角启动交流接触器选型
点击:5720 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
mikezhao
我是新手,请问电动机星三角启动用的交流接触器怎么选:电动机是45KW,接触器是买三个一样大的还是买一个大的和两个小的,具体都要是额定多少电流的都不知道,请帮忙,谢谢
07-09-04 17:29
1楼
编辑
引用
管理
nuixt
一样大的饿
接触器承载电流又不参与保护 ,越大越好!当然是条件允许了!
100A的够了
07-09-04 18:29
2楼
编辑
引用
管理
nuixt
一样大的饿
接触器承载电流又不参与保护 ,越大越好!当然是条件允许了!
100A的够了
07-09-04 18:29
3楼
编辑
引用
管理
mikezhao
谢谢你的答案,我开始也是这样想的,但公司要节约成本,请问可以买一大两小不,小的要多少电流
07-09-04 18:51
4楼
编辑
引用
管理
zmx730
买一小两大 大的100A小的63A就行了
07-09-04 20:31
5楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
引用
zmx730
在 2007-9-4 20:31:00 发言
【内容省略】
这个要保证启动时候星形接法接触器先于主启动接触器吸何,不然你就经常换接触器,45KW的保险起见还是要125A,小的63A
07-09-05 01:11
6楼
编辑
引用
管理
TANLIXIN
150A两个,60A一个,接触器应选额定电流的1。3倍。
07-09-05 12:35
7楼
编辑
引用
管理
不凡
7楼的说的对,安装电器要考虑长久可靠,不要只考虑眼前的利益。
07-09-09 18:35
8楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
引用
不凡
在 2007-9-9 18:35:00 发言
【内容省略】
这种情况要看主电路的接法和控制线路的控制先后顺序,按照书上的接法,经常就是烧毁主控和星形的接触器,若是把三角形接触器的进线端直接接到空气开关上,在运行时候就大大减少主控接触器的负担,在星形启动的时候,由于机械触点的先后顺序很难确定,若是主控接触器先于星形吸合,那星形接触器很容易烧死,若是改一下电路,保证启动时候星形接触器先于主控吸合,这样会大大延长接触器的寿命,以前经常几个星期更换接触器,经改造后运行一年多都不用更换接触器。
07-09-13 01:14
工控新闻
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
更多新闻资讯