登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52

点击:15384 回复:32

XYB

在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52P)的时候,经常出现触点打火的现象,请问应该怎么解决,继电器的线包为220VAC,触点通过的也上是交流电!有谁能帮我,谢谢!
01-08-01 15:04
1楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-01 17:03
没错,可以串多个触点,加RC在线包上可能也会好些
01-08-01 19:13
你的触电通过的电流是多大,是否满足继电器的触电容量的要求,如果不满足,最好再加一个中间继电器,否则回影响几的中间继电器的使用寿命。
01-08-01 21:12
4楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 13:28
5楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 16:29
应该是将触头并联吧,串联有什么用。实际上如果没有超过额定电流,而且动作频率不是很高的话,应没问题。这种情况有见过。
01-08-02 18:13
7楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 19:59
8楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 20:49

SGH

大电流时,即使满足继电器的触点容量的要求,也会出现触点打火的现象,所以用固态继电器较好。我在控制电炉时用的是固态继电器。
01-08-06 14:00