主题:在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52
点击:15384 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
XYB
在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52P)的时候,经常出现触点打火的现象,请问应该怎么解决,继电器的线包为220VAC,触点通过的也上是交流电!有谁能帮我,谢谢!
01-08-01 15:04
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-01 17:03
2楼
编辑
引用
管理
欣始悟
没错,可以串多个触点,加RC在线包上可能也会好些
01-08-01 19:13
3楼
编辑
引用
管理
flydragon
你的触电通过的电流是多大,是否满足继电器的触电容量的要求,如果不满足,最好再加一个中间继电器,否则回影响几的中间继电器的使用寿命。
01-08-01 21:12
4楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 13:28
5楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 16:29
6楼
编辑
引用
管理
outdate
应该是将触头并联吧,串联有什么用。实际上如果没有超过额定电流,而且动作频率不是很高的话,应没问题。这种情况有见过。
01-08-02 18:13
7楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 19:59
8楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-02 20:49
9楼
编辑
引用
管理
SGH
大电流时,即使满足继电器的触点容量的要求,也会出现触点打火的现象,所以用固态继电器较好。我在控制电炉时用的是固态继电器。