主题:关于相序和电流的一点现场问题
点击:950 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
kldcop
今有10Kv线路相序为C、A、B,电流为-A、-C,经检查,接线没有问题。请问有何种原因可造成这种现象?如何解决?谢了!
07-08-29 18:34
1楼
编辑
引用
管理
sqhuang
肯定是电路中含有电容或电感负载造成的
要解决也只有加容性或感性的补偿器进行无功补偿了