我在用PC ACCESS测试时总是显示质量BAD,不知道是什么原因。
客户机是指PLC还是调用他的程序吧?
07-08-29 13:32
1楼
编辑
引用
管理
peng.zhang
你用的什么客户机?opc scout?质量码bad说明opcserver与s7200的通讯链路不正常。和客户机无关。
07-08-30 10:40
2楼
编辑
引用
管理
redhorse
我用的吃LABVIEW的DSC,其实我也在怀疑通讯有问题,就是不知道为什么,呵呵
07-08-30 17:47
3楼
编辑
引用
管理
wangjian1268
z正常下,把PG/PC接口设置好就可以了.