主题:关于VB与三菱PLC通讯

点击:1502 回复:3

正在做FX1S的VB界面,直接用SC-09和计算机连接,采用协议格式一,PLC里D8120设定是H6086,D8121的设定是H0,但是在调试的时候,在计算机发送“CHR(5)+“00FFTT008ABCDEFGH"+SUMH+SUML"后,本来PLC应该回来“Chr(2) + "00FF08ABCDEFGH" + Chr(3)”但是PLC只返回”CHR(6)“。  
你能告诉我大概是什么原因吗?感激不尽!
07-08-24 10:25
协议用错.您用的是FX通过通讯板与PC通讯的协议.而SC-09是编程口通讯.
07-08-24 10:40
那高手,你说我应该怎么办呢?
07-08-24 11:24
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=120808
看看这个贴子吧,用编程口无需设定对PLC进行设定的,你通信存在问题,建议用性能可靠的编程口DLL。