主题:急請教,安川變頻器CIMR-J7AA20P7參數設定問題。

点击:2081 回复:3

我從原先壞的變頻器(很老的,2005年的機器)中將參數調出來後,想輸入到新品中,但在輸到n21號參數時最小設置數值是18(調出來的參數是12),往下幾個參數都是如此,請問是不是機器陞級了,設置參數有改變,或是有什麽參數將這些設置保護起來了。請各位大哥幫幫忙啊!!!小弟感激涕零。
最后修改:2007-8-23 18:41:12
07-08-23 18:15
各位幫幫忙啊!急啊!
07-08-24 08:49
n21是频率指令,可以随便调的,你实际需要多大,就调多大啊
07-08-24 11:31
学习,学习.
最后修改:2007-9-14 16:29:08
07-09-14 14:48