主题:[求助]请教:我要检测直径12mm 的金属片的位置移动在25丝的跳动,转化成开关信号输出
点击:1736 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
YYLHYJL
请教:我要检测直径12mm 的金属片的位置移动在25丝的跳动,转化成开关信号输出,如何选用传感器,通断信号反映要快,
主要应用于20丝厚、直径12mm 的双金属片的热胀冷缩时,双金属片会向不同的两个面跳动,跳动的距离为25丝,要使瞬间跳动的距离转换成一个有通、断的信号。
最后修改:
2007-8-22 13:00:43
07-08-22 12:48
1楼
编辑
引用
管理
YYLHYJL
小弟属门外汉,请各位高手们指点!
07-08-22 13:03
2楼
编辑
引用
管理
qyzdh
用视觉传感器
07-08-22 17:09
3楼
编辑
引用
管理
YYLHYJL
谢谢,目前采用的正是视觉,但是失误率太高,想用专用工装加传感器,进入单板机信号控制.请教了!
07-08-23 07:59
4楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
接近开关不可以吗
07-08-27 20:42
5楼
编辑
引用
管理
周志雄
可以试试CCD激光测距传感器.不过比视觉要多些银子吧了.我有相同项目在做.可以相互交流吗.13530369958