登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教总线故障

点击:3000 回复:3

我们使用的是Profibus-DP 总线连接六个工作站,TP200----S7-300PLC----电机控制器1-----电机控制器2---放卷站----液压站,但是为什么放卷站的总线没插好,电机控制器2站报警显示总线故障呢?其他站无报警,还能正常使用呢?初学!请各位大侠指导
[表情表情
07-08-19 13:43
请问xinbao: TP200是西门子的 HMI面板吗? 电机控制器指的是Simocode吗?
建议如何排查故障:
1. 若放卷站是ET200从站, 则检查DP地址的"DIP开关"设置. 打开放卷站的总线插头, 检查是否有松脱现象.
2. 请检查电机控制器2站的通讯波特率, 是否和 S7硬件组态的通讯波特率一致.
3. 如果可能的话, 在 S7硬件组态中, 将整个 Profibus-DP总线的通讯波特率向下调, 比如: 1.5MB/S ----> 500KB/S.
4. 最后一个办法, 如果你能借到西门子 "BT200" 手持检测表, 就能很快地查出 Profibus-DP总线问题.
07-08-20 14:01
robertjml,
谢谢!是西门子的HMI面板,电机控制器是6ES7021-8TB51-Z。谢谢大侠!!!
07-08-22 13:58
很受用,谢谢!
08-07-14 15:30

工控新闻

更多新闻资讯