登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]不知什么原因老烧接近开关

点击:3311 回复:7

我公司有一台机器有十多个霍尔接近开关老坏不知什么原因,原装的都坏过了,现在新的也一样也老坏,24V电源由三菱PLC提供,但原装的接近开关电压是36V,我换上的只好也36v。难道是接近开关的额定电压比电源电压高了工作电流变大了容易烧?请各位高手帮忙,谢谢!
07-08-09 18:33
负载电阻太小
07-08-09 20:09
那买24V的不就解决了
07-08-10 09:28
接近开关有两种型号pnp,npn.
07-08-10 10:47
负载是PLC的X端
07-08-10 21:35
检查线路,注意NPN与PNP型
07-11-11 10:54
我们公司也有这样的情况   型号要注意
07-11-11 21:03
一般你不把输出线接上电源是不会烧的,我厂的产品就是这样,因为都带短路保护,跟反极性保护。
如要中高端接近开关的请联系我,电话:13790755137
13-10-18 15:23