主题:[求助]不知什么原因老烧接近开关
点击:3311 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
321456
我公司有一台机器有十多个霍尔接近开关老坏不知什么原因,原装的都坏过了,现在新的也一样也老坏,24V电源由三菱PLC提供,但原装的接近开关电压是36V,我换上的只好也36v。难道是接近开关的额定电压比电源电压高了工作电流变大了容易烧?请各位高手帮忙,谢谢!
07-08-09 18:33
1楼
编辑
引用
管理
panjan
负载电阻太小
07-08-09 20:09
2楼
编辑
引用
管理
yingzhibanye
那买24V的不就解决了
07-08-10 09:28
3楼
编辑
引用
管理
msbo-001
接近开关有两种型号pnp,npn.
07-08-10 10:47
4楼
编辑
引用
管理
321456
负载是PLC的X端
07-08-10 21:35
5楼
编辑
引用
管理
科2006
检查线路,注意NPN与PNP型
07-11-11 10:54
6楼
编辑
引用
管理
向XUE者
我们公司也有这样的情况 型号要注意
07-11-11 21:03
7楼
编辑
引用
管理
seo0752
一般你不把输出线接上电源是不会烧的,我厂的产品就是这样,因为都带短路保护,跟反极性保护。
如要中高端接近开关的请联系我,电话:13790755137