主题:小型发电机并网后吸收无功
点击:1914 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
老百姓2007
我们电厂有几台柴油发电机:额定功率5.5MW,出口电压6.3KV,励磁手动调节。在并网试验时,我们有时候把出口电压调的高于电网20V、80V、100V,但是刚并网时都出现过无功显示为负(有时为正);这怎么回事?请大家赐教!houzh20059@163.com
07-08-07 13:42
1楼
编辑
引用
管理
1635258
不明白~!
07-08-21 17:03
2楼
编辑
引用
管理
老百姓2007
电力系统人才济济难道没人能解答这个问题么?
07-09-11 19:56
3楼
编辑
引用
管理
superren7906
很简单,你们并网时的励磁电流小了,就会运行在欠励状态,表现为无功为负,增大励磁电流就会回到过励状态,无功就变正了
07-10-06 18:59