主题:求助S7-200模拟量问题
点击:1634 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
sxq1695
请那位高手能帮忙编一份,S7-200(CPU224)与模拟量输入模块EM231电压传感器0-5V的电压显示程序例给我吗,谢谢帮忙!
07-07-25 11:24
1楼
编辑
引用
管理
dixinke
没有程序,直接读取到的数据就是,231读取到的数据就是0~5V的
07-07-25 12:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM231上的DIP开关设对了就行了;
07-07-25 12:34
3楼
编辑
引用
管理
sxq1695
谢谢赐教
07-07-26 10:19
4楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
直接MOVE就可以了
07-07-30 08:49
5楼
编辑
引用
管理
sxq1695
谢谢!但是我不知道怎么读取231里的数据,能麻烦高手做个详细的解说吗?
07-07-31 15:14
6楼
编辑
引用
管理
dixinke
不用总是出些傻瓜试的实战手册吧,这个也太那个了!!!还图解!晕