主题:OMRON的C20 - CPU74如何与电脑连线?[求助]
点击:3147 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wjhdl99
各位同仁,请问一个问题。我们这里有一个CPU74E的OMRON模块,型号是3G2C7-CPU74E,带56点扩展,想做连线,然后用电脑和CPU74连线,可以吗?怎么实施。软件那里有。这是C20系列的,但市场上没有这种模块卖。多谢大家。
04-03-06 11:31
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
你先找到3g2c7-lk201(c20-lk201)就可用SSS对其编程。
04-06-12 23:20
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
引用
wjhdl99
在 2004-3-6 11:31:00 发言
【内容省略】
呵呵呵~~~我用3G2C7-LK-201模組跟你換這小丫頭~~沒女兒呀!換嗎?
04-06-12 23:31
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C20系列没有通讯功能,必须用C20—-LK201通讯单元才能使用,电缆使用XW2Z-200P-V,软件使用SSS或LSS。
04-06-13 10:09
4楼
编辑
引用
管理
wjhdl99
非常感谢!市场上可以买到这样的通讯单元和电缆吗 ?
04-06-19 15:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只能找二手的了,或用手编器可以直接编程!
04-06-19 18:00
6楼
编辑
引用
管理
zsyf1
有,但贵
04-06-20 08:15
7楼
编辑
引用
管理
zhy312500
你可以用SYSWIN编程软件XP系列连接电脑编程,监控,修改程序等的,关键是你的有个通讯模块,具体你可以联系一下周工:13967587642