主题:S7-200中PID问题
点击:1045 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
baslimin
在S7200中PID只有正作用,那位大侠知道负作用怎么实现呢?
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07-07-12 16:24
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
比例系數取負值
07-07-12 21:13
2楼
编辑
引用
管理
baslimin
谢谢了!!!!!!!!!!!!