主题:急求助77KW自藕降压启动,接触器怎么选
点击:3977 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yu_bo8
1台77kw的水泵额定电流167A,采用自藕降压启动,求教高手接触器怎么选。3个接触器具体多大,KM1正常运行电流,KM2启动电流,短封接触器KM3。。。现有CJ20系列的接触器160A,250A和400A的3种问怎么选?
最后修改:
2007-7-11 17:25:00
07-07-11 15:52
1楼
编辑
引用
管理
vesapro
km1, 250
km2,160
km3,250
07-07-11 19:29
2楼
编辑
引用
管理
msbo-001
km1, 160 km2 160, km3 160 .
07-07-18 14:23
3楼
编辑
引用
管理
用心
用STR软启动器,所有的问题就解决了
07-08-07 21:36
4楼
编辑
引用
管理
dafenqi1123
250,250,400
07-08-08 15:39
5楼
编辑
引用
管理
wllr
250 250 160
07-08-08 18:10
6楼
编辑
引用
管理
江水蓝
稳妥一点 250 160 160足够了
07-08-10 07:15
7楼
编辑
引用
管理
zhangwei01
KM1 250
KM2 250
KM3 160
07-08-10 09:26
8楼
编辑
引用
管理
kaka999999
低级问题
07-08-22 09:56
9楼
编辑
引用
管理
tvr52sb
250 250 250
07-09-02 11:17