主题:高压进线柜电流表显示问题
点击:3967 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
man60g
我司10KV高压进线柜子,B相电流表显示370A,保护装置上显示A相电流364A,但是C相电流只显示34A左右,所有设备运行正常,怀疑二次线路有问题,请大家说说,大概哪个节点出问题了
07-07-05 20:44
1楼
编辑
引用
管理
周长锁
查c相电流回路是否有和保护装置并接或短接的
07-07-05 21:47
2楼
编辑
引用
管理
ufocome
呵呵。我们公司的还只有两相显示,另外一相为零。你打电话问下厂家他们的接法
07-07-06 08:39
3楼
编辑
引用
管理
man60g
引用
ufocome
在 2007-7-6 8:39:00 发言
【内容省略】
我们这个是:B相是装在面板上的电流表显示的,A,C相 电流是安装在面板上的保护装置(MLPR-12C(T))显示的,A相电流和B相电流差不多,但是C相电流差太大啦
07-07-06 13:12
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
----------------B相电流表显示370A,保护装置上显示A相电流364A,----------------------
您家的用电量真是不小!!该换成110KV供电了吧?
是不是你没说明白??
07-07-06 20:35
5楼
编辑
引用
管理
man60g
引用
1213712137
在 2007-7-6 20:35:00 发言
【内容省略】
晕,是公司啊,谁家用三相电,电流还这么大啊,请认真看帖子,在提问!
07-07-07 14:07