同志们好,一台三相电动机额定电流7.5A,断路器电流是否选择在7.5*(5.5---7.5)之上吗?
07-07-03 13:56
不可以,因为电机启动电流是其额定电流的4-7倍,所以大一些,50A左右吧
07-07-03 17:31
我选择7。5*3
07-07-03 20:24
[fly]我想用D型10A就行啦,它有电动机特性。http://images13.51.com/22/b/ec/a0/lqk6/130_97_c66631b14045c5a8s.jpg[/fly]
07-07-04 00:35
7.5*1.2~1.5即可
07-07-04 08:29
启动电流系电机的额定电流的4-7倍,系吾系对的,定系要视实际要求去做,睇下其启动方式系边种,?
07-07-04 10:55
10A
07-07-05 18:34
10A20A都行,关键是热保要准确
07-07-05 21:08
1.5--2倍额定电流
07-07-06 10:38
同意8楼的意见,选用D型16A
07-07-19 09:22