主题:热水池水位最好的测量方法[讨论]

点击:1417 回复:9

热水池池深--2.5~0.6m,温度平均80,敞口
我用过几家的投入式液位变送器,但用不了多长时间总是出故障,显示跟实际相差太大
为此非常头疼,请各位好友能发表一下高见。
07-07-01 22:19
因为投入式的一般都是采用扩散硅模片;它的温度范围:-20~~85你长期在极限温度使用;肯定要出问题;推荐电容式液位
07-07-01 22:35
可以用超声波检测传感器啊,为非投入式,应该没问题
07-07-02 08:15
用电容式液位传感器比较好
07-09-19 14:55
用超声波检测传感器  最好分体式  密封
07-09-27 23:02
请问楼主,康宇公司的投入式液位变送器KYB19用过吗 ?
http://www.kysensor.com
010-63991827
07-10-30 15:15
气泡液位计,我们这里用两年了什么问题都没有过