登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,300kW电阻加热器的通断元件除真空接触器外有否其它选择?

点击:1524 回复:9

各位大虾好!我厂生产中所用加热器是纯阻性负载,功率300kW,一直使用一只630A的真空接触器控制。已烧坏了好几个了,我想改成大功率可控硅控制,不知是否可行,或者还有其它方法,请大虾不吝赐教。谢谢
07-07-01 17:36
scr 控制
07-07-01 19:48
感谢楼上的指点,有没有应用范例,参考一下啊?兄弟很菜,多谢哈
07-07-01 22:46
我的想法是: 用3个630的接触器,短接主触头,每个控制一相!!
07-07-01 22:51
[quote]以下是引用vesapro在2007-7-1 22:51:00的发言:
我的想法是: 用3个630的接触器,短接主触头,每个控制一相!    
    此法可以考虑。
07-07-02 17:17
我们有大电流接触器1000A~4000A    1000A的体积和CJ12-600A的是一样的,处形也一样.
不知道你的设备工作电压是多少V ?
07-07-02 18:40
工作电压是3相380v  原来用EVS630 现在用ckj5 600A的,请问1000A的接触器大约得多少钱?
07-07-02 22:01
用电力调整器配合温器
07-07-02 22:25
1000A的接触器价格要 4200元.
07-07-07 12:07
[quote]以下是引用vesapro在2007-7-1 22:51:00的发言:
我的想法是: 用3个630的接触器,短接主触头,每个控制一相!!
[/quoted
老实说我认为我的方法可行,成本低廉!完全可以满足你的需要!
07-07-07 22:40

工控新闻

更多新闻资讯