登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:明白继电保护的请进
点击:846 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
电1234
我厂一台主变31500KVA 一次侧35KV额定电流是519。6A 变比是800/5 二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5 使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常
07-06-30 21:01
1楼
编辑
引用
管理
电1234
自己顶
07-07-01 20:45
2楼
编辑
引用
管理
易控微网
接线方式选择是不是有问题啊??
07-07-01 21:15
3楼
编辑
引用
管理
电1234
外部接线改过多次,没有效果,而且检查原先外部接线,也未发现错误。
07-07-01 21:44
4楼
编辑
引用
管理
周长锁
变压器接线组别?电流相位差异?有一、二次接线图么
07-07-02 07:28
工控新闻
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
更多新闻资讯