登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:明白继电保护的请进

点击:846 回复:4

我厂一台主变31500KVA     一次侧35KV额定电流是519。6A  变比是800/5  二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5   使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常
07-06-30 21:01
自己顶
07-07-01 20:45
接线方式选择是不是有问题啊??
07-07-01 21:15
外部接线改过多次,没有效果,而且检查原先外部接线,也未发现错误。
07-07-01 21:44
变压器接线组别?电流相位差异?有一、二次接线图么
07-07-02 07:28

工控新闻

更多新闻资讯