两台发电机能同时工作吗?我单位是一台三相50KW和一台单相5KW的发电机,明天停电。有两处要发电。(单位零线相通)是不是只要分清了零和火线就能同时发电?
07-06-28 06:51
这么大的差别最好别同时用,发电机并机要求是电压一样,频率一致,相位一致,发电机功率相差这么大最好别同时用.一般功率不要相差1/3
07-06-28 08:46
可以用动补
07-06-28 09:08
不要并一起用,非同期并列有危险
07-06-28 10:58
对呀.   你的发电机相差好大哦.      不能并用.危险呀!
07-06-28 19:24
零线可以公用
07-06-28 21:11
我的意思是这两处需要发电的地方火线可以分开,但零线分不开。
这样能不能两台同时发电?
07-06-30 11:26
很可以的,你见谁家的零线分开了?
07-07-04 21:49