主题:松下屏和三菱FX2N的通讯
点击:1158 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wushulin
有谁知道松下GT21触摸屏和三菱FX2N的通讯线是怎么接的,屏是RS232的,PLC的口应该是422的,松下屏的接口是:24V+ 0V 地 SD RD . GND三菱PLC是不是接2RX+ 3 GND 4TX-引脚?我手头有威纶屏和松下FP0的线,但是不能和FX2N连接,量过了引线不对。
最后修改:
2007-6-24 18:54:09
07-06-24 18:53
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加一个FX2N-232BD的通讯板;
或更换成RS422的GT21;
07-06-25 08:18
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
GT21的屏确实是有422接口的型号,只是手头是232的,三菱232接口也不知道多少银子一个,实在不行,就不用三菱的了,就用松下FP0的也行
07-06-25 18:32
3楼
编辑
引用
管理
ignui
电源另外接,再加一个0.5K的电阻就行。
07-06-25 20:22
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那个板不到200元;
记住松下的屏都分RS232及RS422的,如果与三菱的FX通讯最好定购RS422的;