主题:请教:GP37W2与CQM1的连线问题!!!
点击:5560 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
killer007
GP侧是25PIN的公头(连接线的接头)
PLC侧是9PIN的公头(连接线的接头)
应该是
GP PLC
2---3
3---2
4- -4
| |
5- -5
15---9
怎么不行啊?应该是这样的吧?
上次好像就是的,机器运走了,没法再查!
请各位哒哒帮忙啊
最后修改:
2004-3-3 9:33:20
04-03-02 20:58
1楼
编辑
引用
管理
killer007
各位帮忙啊!
拜托!!!
04-03-03 09:36
2楼
编辑
引用
管理
resistor
您的GP第15脚位接错了,第15脚是SDB,RS422通讯时才用得到喔
GP的脚位定义如下
02:SD 03:RD 04:RS 05:CS 07:SG
您可以试试这个
GP PLC
02---03
03---02
04- -04
| |
05- -05
07---09
希望能解决您的问题^_^
最后修改:
2004-9-26 0:18:46
04-03-03 17:23
3楼
编辑
引用
管理
killer007
resistor大哥,多谢您的帮助,我马上去试试!!!
多谢!!!