登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:能否有变频电机受外界阻力时变频器能立刻停止的办法
点击:3474 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dcfwf
该设备为变频器控制自动链条循环设备,在运行中链条时常会卡住周围物体受阻而损坏周围物体及链条。
请教各位:
能否有变频电机受外界阻力时变频器能立刻停止的办法。
谢谢了。
07-06-20 21:13
1楼
编辑
引用
管理
jishu61
卡住了,变频器自身应该会故障报警停止,装个传感器,
07-06-20 21:36
2楼
编辑
引用
管理
ganlj
我们公司可以帮你做,加一个接近开关检测链条是否卡住,再控制变频器停车.lijungan@gmail.com,
http://www.seevery.com
07-07-02 13:42
3楼
编辑
引用
管理
guosh
这个好简单,我可以帮你搞定。
07-08-06 11:04
4楼
编辑
引用
管理
zhc821126
接近开关的功能不是太好吧,而且停止时间也存在很大的滞后,不如用变频器内部的故障报警功能,在加上快速制动效果应该很好的
07-08-08 11:57
5楼
编辑
引用
管理
dzfa
加扭距限幅
07-08-08 13:10
6楼
编辑
引用
管理
xuhongji
其实你什么外在的电器都不用加,只要变频器的参数设置得当,当链条卡住时自会停车
你要设置的参数有:过电流.过转矩.停车方式.停车时间
07-08-13 16:13
7楼
编辑
引用
管理
福德机电
实你什么外在的电器都不用加,只要变频器的参数设置得当,当链条卡住时自会停车
你要设置的参数有:过电流.过转矩.停车方式.停车时间,主要是转矩
----------------------------------------------
07-08-14 17:28
8楼
编辑
引用
管理
liugang_0
如果正常运行时的负载电流波动不大或者有规律可寻,就可以根据受阻时的电流变化特性,来改变速度给定,或者停下,利用变频器内部的组态功能可能可以完成,也可另加个logo来控制,如果以前有控制器,把检测电流放在控制器里
07-09-12 01:05
9楼
编辑
引用
管理
newstar804
我赞成5、6楼的意见,可以试下。
07-10-20 22:22