登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助!怪问题--HITECH PWS920T人机界面显示问题!!

点击:900 回复:0

应公司要求,需要在PWS920T人机界面上增加一些显示内容(PWS920T画面编辑软件是ADP DOS版),PLC是三菱FX2,显示的内容是故障计数,即用的是数据寄存器,问题如下:
    当用D280作为该地址时可以与PLC内部资料同步显示(PWS显示的数值与PLC内部D280显示的数值一致),当使用300以上的数据寄存器(如D302)时不能同步显示(PWS显示的数值与PLC内部D280显示的数值不一致),此时关一下电源后PWS显示的数值就与PLC一致了。
从现象来看,PWS920T人机界面使用D300(含)以上的寄存器时,不能实时显示变化的数值.
    小弟手头上没有PWS920T及ADP DOS版的资料(这个型号太老了),所以无从考证,不知道各位有没有类似的经历?
    哪个好心人如果有这些资料,请发我一份,我的邮箱:lbkkk2000@163.com(第一个字母为“L")
07-06-20 13:13

工控新闻

更多新闻资讯