主题:用s7-300做数据采集分辨率是多少?
点击:5413 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
大连华益达
我想用s7-300做20几个开关量的数据采集,如果有几个开关量同时来,能分辨到毫秒级吗?编程采用中断方式吗?
再有,拿一个开关量来说,我想记录前10次的开、关时间,在数据传输过程中不影响采集速度吗?
先行谢谢大家!
04-03-02 08:23
1楼
编辑
引用
管理
karl
如图点击放大看:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages/200421210163810086.jpg
Timer的最小分辨率是10ms,更进一步需硬件中断OB40。
04-03-02 09:56
2楼
编辑
引用
管理
大连华益达
谢谢karl!
我的项目是:开关量20点左右,在某一时刻近乎同时来4、5个量,怎么把他们的顺序及时间记录下来。
04-03-02 10:52
3楼
编辑
引用
管理
dzfa
SIEMENS的PLC支持时间标志功能,可能对信号的到达,离去的时间作记录,通讯触发中断方式来实现,但好象需要400的CPU,具体精度还没找到相关数据。
04-03-02 12:00
4楼
编辑
引用
管理
karl
抱歉,Timer最小可设10ms,10ms以上可以以1ms为精度单位(具体精度不清)。一般要求高的,确实用PLC的时间标志。
详细看看OB40,就能达到你的目标。
04-03-02 12:25
5楼
编辑
引用
管理
大连华益达
谢谢dzfa和karl两位朋友!我先学一学OB40,如再有什么问题再麻烦二位!
04-03-02 15:49
6楼
编辑
引用
管理
大连华益达
我看了OB40,但还是没得出结论,是否具有同时分辨几个开关量的能力?
04-03-03 09:40
7楼
编辑
引用
管理
karl
真正同时到来,只有一个。
04-03-03 10:42
8楼
编辑
引用
管理
大连华益达
也就是说,如果同时来4、5个开关量,只能记下第一个的时间,其它的时间就不准了,而且顺序也不一定对,是吗?
04-03-04 09:02
9楼
编辑
引用
管理
mimi
我也想知道!