主题:请问各位高手,在三菱FX编程口通信协中:首地址是怎样算出来的?

点击:1746 回复:2

请问各位高手,在三菱FX编程口通信协中:首地址是怎样算出来的?
计算机向PLC发送:
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子:从D123开始读取4个字节数据
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
地址算法:address=address*2+1000h
再转换成ASCII
31h,30h,46h,36h
就是搞不懂D123的地址是怎样算出来是31h,30h,46h,36h的,请各位高手出来指教指教!!
07-06-11 13:30
123*2=246
246的十六进制是:F6
1000+F6=10F6
10F6再转换成ASCII
http://www.lsllhd.com
最后修改:2007-6-11 17:53:18
07-06-11 17:51
三菱FX编程软件3.3中文版 简介: SWOPC-FXGP/WIN-C V3.0中文版应用于FX系列可编程控制器的最新版编程软件。运行于Windows平台(3.1、95、98、ME、2000、XP、2003等)该程序可在串行系统中与PLC进行通讯、文件传送、操作监控以及各种测试功能等。是PLC编程、调试、监控等不可多得的好帮手,可在线、离线编辑程序。本人在2007-03-06上传过有用户打不开安装不了,这回上传三菱FX最新版编程软,多次下载安装正常szgx.ltd@163.com https://login.taobao.com/auction/fast_buy_item.htm?auction_id=18dc3a0a18249075faf429768011f728&x_id=null&key=a96f75462c0889ed86f2019f91505b2b