登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:欧陆590这样选配元件正常吗?
点击:757 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
本单位有一70A4Q的590控制器,因装置损坏,今日拆开一看,所用可控硅为MCC56-1610.
70A的调速器用56A的可控硅,正常吗?
07-05-30 22:40
1楼
编辑
引用
管理
HUYIE
因三相桥式整流中,交流侧电流是直流侧电流的0.8左右,调速器的额定电流指的是直流侧电流,而可控硅的电流属于交流侧电流,70X0.8=56,因而70A的装置选用56A的模块是正确,只是没有余量.
07-06-01 09:45
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样你就知道590是如何选择元件的了,同样也就知道限制负载的必要性了。只有知道了设计者的思路,才可更合理、更精确的去使用它呀。
这么选择一点都不奇怪。
07-06-01 22:17