主题:700KW的塑料颗粒设备怎样选电缆,车间离配电室120米。谢谢大家

点击:1458 回复:6

700KW的塑料颗粒设备怎样选电缆,车间离配电室120米。谢谢大家
07-05-30 17:15
查查电工手册!
07-05-30 18:59
表情表情
07-05-30 19:08
呵呵    在车间搞架空恐怕不打得行哦!
07-05-30 23:10
可用这个公式算算:s=PL100/y380平方U%.
s=700×1000×100×120/54×380×380×2=538.06mm2
s:截面;P-功率(W)L--线路长度(米);y-导线铜导电率54米/mm2欧;U%——允许电压损失百分数。
07-05-31 00:47
可用这个公式算算:s=PL100/y380平方U%.
s=700×1000×100×120/54×380×380×2=538.06mm2
s:截面;P-功率(W)L--线路长度(米);y-导线铜导电率54米/mm2欧;U%——允许电压损失百分数。
1000是什么
07-06-09 19:15
700KWד1000”=700000W
07-06-10 00:27

工控新闻