主题:介绍一个工程实例,唐山安泰450高炉本体仪表数据采集系统。
点击:12562 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
yanli7234
上位PLC用的是315-2DP,下位PLC用的是226+EM277,315和226做DX方式的DP通讯。226的PORT0引出一个485口,接了30个4路的数显表,一共是120点模拟量,主要是温度。
两个难点,一是485通讯,那些仪表的通讯协议不是标准协议,要自己编程实现。另外一个是300/400和200的DP通讯,西门子只最多支持到64字节(I)/64字节(O),而我们实际需要的是120×4=480字节(浮点数)的输入。
昨天,这个系统所在的安泰450高炉已经顺利的出铁了。使用情况非常稳定。
最后修改:
2007-5-27 15:51:05
07-05-27 15:50
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
竟然没人跟贴,失望!
首先计算一下成本:
西门子的模块120点要15块8路的,隔离器要120个,成本大约3500×12+120×200=76500。还没算那120根电缆。
我们的成本:226+EM277:4000,30块数显表:40500,一共是44500
节约47%的成本。